Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
Есть САУ АГРС построенная на ТЭКОН-19, состоящая из 19 модулей, обмен с верхним уровнем организован c помощью ОРС Крейт, SCADA выбрана WinCCflex через модуль К-104 Ethernet. САУ работает без проблем, проблемы возникают при обмене данными с верхним уровнем.
1. Задержка по опросу текущих параметров через ОРС. 2. Не производится запись в модуль через панель оператора. |
Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
Доброе утро, daggets!
Если все модули через один адаптер - то все они опрашиваются последовательно. Команды тоже пишутся когда "дойдет очередь". --- Как вариант, попробуйте увеличить время ожидания ответа от модулей. |
Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
Спасибо ! Попробую отпишусь .
|
Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
За два года экспериментов с передачей информации на верхний уровень от контроллеров ТЭКОН, не в ИСКРу, пришел к выводу, что ОРС не доработан, поддерживаю пользователя Kazam. Единственный устроивший меня способ чтения информации из ТЭКОН в SCADA, это через УСП-78 по протоколу ModBus.
|
Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
Хорошо что есть способ который вас устраивает.
|
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot