Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Документация (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=603)

Александрзеленый 17.02.2013 18:38

Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации
 
I.
Здравствуйте,имеем Текон19,скажите как идет подсчет потребления гигакалорий пара при отключении питания:
1.по трубе за все время отключения
2.в архив просто записывается время и продолжительность отказа без нарастающего показания.
3.ничего не происходит?


II.
Как в Теконе в одном из меню текущих значений(т/ч.,тС-пара,давления и т.д.) попасть в меню архивов и др настроек.Т.к. после включения прибора ,попадая в одно из меню,непонятно как перейти в другое используя две кнопки.Кнопка "вправо"листает текущее меню перебирая значения,кнопка"вверх" изменяет направление чтения "правой"кнопки.То есть попав изначально в какое нибудь меню при первом включении-там и остаешься,какая комбинация кнопок должна быть для перехода в главное меню из подменю?

Yaric 18.02.2013 12:39

Re: Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации
 
Ответы на все Ваши вопросы есть в документации на прибор.
I. Вариант 3, но записывается "Время неисправной работы." ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации. Раздел 2.3.5.5, стр. 24.
II. Переход в "Начальное меню" осуществляется с помощью одновременного нажатия обеих кнопок. ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации. Раздел 4.2.2.1, стр. 51.


Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.03779 секунды с 10 запросами