Тэкон-19 не считает перегретый пар
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что означает в Тэкон-19 исп. 05м ошибка - Gпер пар, тн ошибка длины. Узел учета пара работал, потом выдал ошибку и перестал вести учет Q и G. Расходомер Тирес-100. |
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар
либо очередь задач в контроллере изменили, либо в базу данных изменение внесли..
|
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар
А какой именно параметр?
|
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар
Здравствуйте!
Ошибку "Gпер пар, тн" кто пишет? На дисплее прибора информация отображается? Корректно? |
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар
Пишет вычислитель Тэкон-19 исп. 05м, при этом давление и температуру показывает, расход и тепловую энергию не считает. Может это быть из за сломанного датчика давления?
|
Re: Тэкон-19 не считает перегретый пар
Тэкон-19 пишет на дисплее "Ошибка длины"?
Скорее всего у Вас данные помещаются в архивы нештатного расхода и тепла, поскольку фиксируется нештатная ситуация - отказ датчика. Более точно можно сказать после изучения содержимого настроек, архива, журнала событий. |