Александр 17.10.2012 12:41

Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные"
 
Тэкон 19 05М измерение тепла в паропровде. частотный расходомер. знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные". Прибор новый. Знак доллара появился сразу после первого подключения. температуру и расход измеряет верно.

Olga 18.10.2012 09:01

Re: Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные"
 
Добрый день!

Причины появления знака доллара в меню объяснены в Руководстве по эксплуатации (РЭ) Тэкон-19М, пункт 4.2.1.3
Возможно при запуске прибора в эксплуатацию не было присвоено начальное значение входным накапливаемым параметрам, пункт 3.2.5.5 РЭ
Проверьте значения всех параметров накопления и, при необходимости, обнулите их значения с помощью программы Телепорт