Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   УСП-78 Modbus (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=818)

Dandare 19.08.2016 08:42

УСП-78 Modbus
 
Вложений: 1
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.

daggets 19.08.2016 15:44

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dandare (Сообщение 2430)
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.

Настройки сделанные утилитой prUSP78.exe можете представить ?

Dandare 19.08.2016 17:13

Re: УСП-78 Modbus
 
Вложений: 1
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.

daggets 22.08.2016 12:48

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dandare (Сообщение 2432)
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.

Адресацию в modbus параметрах, используйте типизированную вместо стандартной, и начните с "0" (нулевого адреса) типа: 0,2,4,6, и т.д.

Dmitriy 23.08.2016 07:18

Re: УСП-78 Modbus
 
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?

Dandare 30.08.2016 12:17

Re: УСП-78 Modbus
 
Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Dmitriy (Сообщение 2435)
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?

Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?

daggets 30.08.2016 15:46

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dandare (Сообщение 2463)
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?

1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.

Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.

Dandare 31.08.2016 06:55

Re: УСП-78 Modbus
 
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.78)
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)

УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02

Добавлено через 28 минут

Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485

daggets 31.08.2016 10:42

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dandare (Сообщение 2467)
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.78)
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)
УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02
Добавлено через 28 минут
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485


Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12

http://http://www.moxa.ru/files/manu...anual_e8_0.pdf

Dmitriy 05.09.2016 07:39

Re: УСП-78 Modbus
 
Цитата:

Сообщение от Dandare (Сообщение 2467)
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485

Возможно moxa ведет себя не корректно в преобразовании сигналов и в следствии сбоит все остальное. Мы рекомендуем использовать "родной" кабель, если такой возможности нет - мы не можем гарантировать работу вашего оборудования. Попробуйте (если есть возможность) любой другой кабель связи.


Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.6.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04150 секунды с 10 запросами