Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Программное Обеспечение (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=876)

Михаил Русаков 02.11.2017 11:09

Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19
 
Вложений: 2
Здравствуйте.
Не получается связаться с контроллером К-104 по Ethernet. Использовалась программа Config_K104. При попытках поиска модуля нет ответа от модуля. Также пробовал связаться с Тэкон-19 с помошью программы ttp20 - результат аналогичный. По telnet K-104 отвечает, на скриншоте приведён обмен с К-104 по telnet. На втором скриншоте приведены настройки связи в программе Config_K104 и протокол обмена с модулем. Попытка подключения проводилась непосредственно к контроллеру К-104, без промежуточных коммутаторов. На предприятии есть ещё 3 Тэкон-19 с модулями К-104 - с ними аналогичная ситуация. В чём может быть проблема? Возможно что-то не учитываем в настройках программ?

Василий 02.11.2017 16:11

Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19
 
1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0)

Михаил Русаков 02.11.2017 17:47

Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2849)
1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0)

Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?

operation 03.11.2017 08:07

Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19
 
Здравствуйте.
Давайте для начала попытаемся соединиться при заводских настройках контроллера, а именно (переведите джампер в положение "ОN" - как написано в руководстве на прибор,
далее переключите питания). Запустите программу Config К104 и попробуйте найти контроллер по Ethernet (используя IP 192.168.0.1) Сетевой номер (DEX) - 01. Порт 51960.
Также убедитесь но на Вашем ПК используется такая же сеть 192.168.0.ХХХ.
Далее когда прибор нашелся меняйте и перезаписывайте под своих характеристики.
Если же и при этих действиях прибор не находится, направьте ее в сервисный центр на диагностику.

Цитата:

Сообщение от Михаил Русаков (Сообщение 2850)
Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?


Yaric 27.11.2017 08:01

Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19
 
Цитата:

Сообщение от Михаил Русаков (Сообщение 2850)
Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?

Вы не совсем верно поняли назначения джампера программирования. Он не сбрасывает настройки, а запускает контроллер с заводскими настройками.
В Вашем случае обмен не идет из-за номера порта - в программе настройки Вы указываете номер порта RS-232 (51952), укажите порт CAN (51960).


Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04163 секунды с 10 запросами