Сбилось циклическое меню
Добрый день! На объекте установлен Текон-19 с расходомером Эмис, считал очередь с Текона для редактирования компонентного состава газа и записал, после этого температура в цикличном режиме показывает ноль хотя (в меню показывает нормально температуру) и текущие показания тоже 0(в меню часовые показания считает). Сам Текон находится в работе, на дисплее отображается звездочка со скобкой (собственно ошибок нет). В чём может быть проблема?
|
Re: Текон-19
Добрый день!
После изменения очереди задач нужно поправить основное и циклическое меню это можно сделать с помощью программы "Телепорт". После корректировки меню его нужно записать в контроллер, так же с помощью программы "Телепорт". |
Re: Текон-19
Цитата:
Цитата:
|
Re: Текон-19
Позволю себе добавить:
Для ввода компонентного состава газа не требуется выполнять перепрограммирование. Это штатная операция и выполняется с помощью ПО Телепорт или ИСКРа. |