Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ТЭКОН19-05M проблема плотности (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=856)

Igor 11.04.2017 15:43

ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 2
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:




Вложение 151

Вложение 152)

Vasyandra 11.04.2017 16:43

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для изменения.
Одно уточнение, вы при подключении к ТЭКОНу очередь задач считали?
http://www.picshare.ru/uploads/170411/05VH70TY5d.png

Добавлено через 1 минуту

http://www.picshare.ru/uploads/17041...TY5d_thumb.jpg

как тут картинки вставлять нормально? ))

Igor 12.04.2017 11:37

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Нет. Пока не считывали. Сегодня попробуем.

operation 12.04.2017 15:42

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2720)
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:
Вложение 151
Вложение 152)


Василий 12.04.2017 17:45

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

Vasyandra 12.04.2017 17:49

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
У нас тут инспектор один вообще предложил в качестве сбора данных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проводные системы Ethernet. т.к. GSM нестабилен )))

Igor 13.04.2017 11:01

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от operation (Сообщение 2724)
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.

Как загрузить эту очередь задач????...ума не приложу....невижу:( такого пункта нигде((((

Igor 13.04.2017 11:04

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 1
Вложение 153
и где же тут очередь задач....???

На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть?

Igor 13.04.2017 11:21

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Или что-то делаем не так....или одно из двух:D

Добавлено через 2 минуты

Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2725)
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

У нас такой день начало июня)))
Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют)

Igor 13.04.2017 13:44

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.

Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.

Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???

Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:


Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +5.