Dana 21.02.2013 13:46

ТЭКОН 19 потеря дробной части (изменение разряда значений)
 
Добрый день!

Подскажите пожалуйста можно ли как-то обойти потерю дробной части. В руководстве по эксплуатации Т10.00.60 РЭ в пункте сказано что "при превышении целой частью любого накапливаемого парамета числа 10в6 счет ее начинается снова с нуля".
Таким образом получается что в почасовом отчете в строке Итого выходит к примеру расход газа 1 230 104 Нм3, а в суточном отчете уже получается 230 104 Нм3.

Пожалуйста расскажите как это можно исправить?

Yaric 22.02.2013 11:59

Re: ТЭКОН 19 потеря дробной части
 
Добрый день.
Это можно исправить с помощью изменения единиц измерения (измерять в тыс. м3).
Вот пример такой операции.

KREIT Bot 22.02.2013 12:06