Igor 14.04.2017 14:47

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 1
Вот файл очереди одного из тэконов... Вложение 156

Igor 14.04.2017 15:56

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрались...
Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров
Т.е. в нашем случае группа 0С где указаны расчетные характеристики состава газа для расчета в сумме должны быть 100%....после внесения изменений в ТЭКОН в раздел 0С состава газа...параметр ПЛОТНОСТИ наконец-то стал 0,697. Как раз то что надо поставщикам газа!!! )))